NOVA est un onduleur modulaire compact et évolutif fournissant une alimentation CA en onde sinusoïdale pure.
la dernière technologie d'onduleur, offrant une efficacité énergétique supérieure dans une taille compacte.
La technologie Twin Sine Innovation (TSI) élimine tous les points de défaillance avec une évolution complète; jusqu'à 32 modules en parallèle et une efficacité élevée allant jusqu'à 93% réduisant les coûts d'exploitation.
La conception est modulaire et évolutive avec des modules d'onduleurs échangeables à chaud, ce qui garantit un temps de réparation moyen (MTTR) faible,Réduction des coûts de service et satisfaction des besoins en évolution pour l'expansion future.
48 / 230 | |
Généraux | |
CEM (immunité) | Les données sont fournies par la norme EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 |
CEM (émission) (classe) | Pour les appareils à moteur électrique |
Sécurité | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Refroidissement / Isolement | Forcée / Doublée |
Résultats de l'enquête | 200 000 heures (MIL-217IF) |
Efficacité (typique): PoW amélioréLe taux de conversion ligne | 93% / 89% |
Diélectrique résistance DC/AC | 4300 Vdc |
C' est vrai. Systèmes redondants- Je vous en prie. | 3 niveaux de déconnexion sur les sorties en courant alternatif et en courant continu dans les ports de puissance |
RoHS | Conformité |
Vibration | GR63 Vibration de bureau 0 à 100 Hz-0,1 g / vibration de transport 5 à 100 Hz 0,5 g 100 à 500 hz-1,5 g / test de chute |
Conditions de fonctionnement | Conçu pour être installé dans un environnement IP20 ou IP21. |
Hauteur au-dessus la mer sans de-notation | < 1500 m / dératage > 1500 m 0,8 % par 100 m |
Environnement/stockage température/relative l'humidité | -20 à 50 °C / -40 à 70 °C / 95%, non condensant |
Matériau (enveloppe) | acier enduit de zinc ALU |
![]() | |
Puissance nominale de sortie (VA) / (W) | 750 VA / 525 W |
Capacité de surcharge à court terme | 135 % (15 secondes) 105 % en permanence dans la plage T° |
Facteur de puissance de charge admissible | Puissance nominale complète de 0 inductive à 0 capacitive |
Le secteur privé température la gestion et échangeur éteint | / |
DC Les spécifications de l'entrée | |
Voltage nominal (en courant continu) | 48 V |
Plage de tension (DC) | 40 à 60 V |
Courant nominal (à48 Vdc et 525 W la production) | 12.5 A |
Courant d'entrée maximal (pour 15seconde) / tension éclaboussure | 22 A / < 2 mV |
Limites de tension d'entrée | / |
AC Les spécifications de l'entrée | |
Voltage nominal (CA) | 220/230/240 V 1P ou 3P (Min 3 étagères pour 3P) |
Plage de tension (AC) | 150 à 265 V |
Épuisement | de 150 à 185 V |
438 W @ 150 Vac | |
Le pouvoir facteur | > 99% |
Plage de fréquences (sélectionnable) / syportée de synchronisation | 50 60 Hz / gamme 47 53 Hz / 57 63 Hz |
Les spécifications de sortie AC | |
Voltage nominal (CA*) | Pour les appareils à combustion |
Fréquence accl'urée | 50 à 60 Hz / 0,03 % |
Déformation harmonique totale (résis)Le gouvernement charge) | < 3 % |
Effets de la charge Temps de récupération | 00,4 ms |
Allumez! retard | 20 s à 40 s selon le nombre de modules installés |
Courant nominal | 3.25 A |
Crête facteur à nominale puissance | 2.5: 1 |
Avec gestion de court-circuit et Les protecteurssur | |
Circuit court clair Vousp capacité | 9 x In pendant 20 msec - Disponible pendant que Mains est disponible au port d'entrée CA Avec contrôle et gestion de la magnitude |
Courant de court-circuit après dégagement à la hauteur cl'apacité | 1.89 dans |
Dans le transfert RÉSULTANCE | |
Tensile de rupture maximale / tension transitoire totale dle taux de décharge (max) | 0 s / 0 s |
Signalisation et surveillance | |
Affichage | LED synoptique |
Sortie d'alarme / surveillance | Contacts secs sur l' étagère / Utiliser des dispositifs optionnels |
À distance sur/éteint | Sur le terminal arrière de l'étagère via ETH T2S |